【淺析建築節能堵漏與外墻保溫】
建築墻體通常采用單一材料,如空心砌塊墻體、加氣混凝土墻體等。
近年來由于建築節能的需要,單一材料導熱係數太大,一般爲高效保溫材料的20倍,不能滿足保溫隔熱的要求,因此往往采用承重材料與高效保溫材料(如岩棉板或聚苯板等)組成複合墻體。
按保溫材料所處位置不同,又分爲多種方式,其中外墻內保溫和外墻外保溫是目前最常用的兩種方式。
複合墻體很好地發揮了兩種材料的長處,既不會使墻體過厚,又能承重,保溫效果又好,因此發達國家新建建築已基本上采用了此種方式。
我國若想達到節能50%的要求,除一部分可采用加厚的加氣混凝土單一墻體外,使用複合墻體將是大勢所趨。
保溫板裂縫是外墻內保溫不容回避的問題,在房地産投訴中,墻壁裂縫過多、過大往往是消費者反映强烈的問題之一,而且處理起來極爲棘手:開發商往往推托責任,說墻壁開裂是正常現象,不屬于質量問題。
原北京市建築節能與墻體材料革新辦公室主任方展和表示:墻體裂縫往往是外墻內保溫項目不可回避的一個問題。
主要是外墻體由于晝夜和季節變化,受室外氣溫和太陽輻射的影響而發生脹縮,而內墻保溫板基本不受這種室外的影響,當室外溫度低于室內溫度時,外墻收縮的幅度比內保溫板的速度快,當室外氣溫高于室內氣溫時,外墻膨脹的速度也高于內保溫板,這種反復變化,使內保溫板始終處于一種不穩定狀態,裂縫就産生了。
據科學實驗證明,3m寬的混凝土墻面在20攝氏度的溫差變化條件下約發生0.6mm的形變,這樣無疑會逐一拉開所有內保溫板縫。
因此,采用外墻內保溫技術出現裂縫是一種比較普遍的現象。
當然內保溫板出現裂縫幷非都是正常的,一般肉眼可見的裂縫寬約爲0.3~0.5mm,如果商品房交付使用3個月後,每40m3出現5條裂縫,且長度超過400mm,那麽房屋質量應視爲不合格,開發商應注意解决此類問題。
根據建設部建築節能中心李萍處長介紹,相對于外墻內保溫,外墻外保溫具有以下七大優勢。
1 保護主體結構,延長建築物壽命 對消費者而言,房屋擁有70年的産權,買房基本上是一次性投入,如果建築物質量受損,大修一次,花費若干,豈不是很不合算?采用外保溫技術,由于保溫層置于建築物圍護結構外側,緩衝了因溫度變化導致結構變形産生的應力,避免了雨、雪、凍、融、幹、濕循環造成的結構破壞,减少了空氣中有害氣體和紫外綫對圍護結構的侵蝕。
事實證明,只要墻體和屋面保溫隔熱材料選材適當,厚度合理,外保溫可以有效防止和减少墻體和屋面的溫度變形,有效地消除常見的斜裂縫或八字裂縫。
因此外保溫有效地提高了主體結構的使用壽命,减少長期維修費用。
2 基本消除“熱橋”的影響 “熱橋”指的是在內外墻交界處、構造柱、框架梁、門窗洞等部位,形成的散熱的主要渠道。
對內保溫而言,“熱橋”是難以避免的,而外保溫既可以防止“熱橋”部位産生結露,又可以消除“熱橋”造成的熱損失。
熱損失减少了,每個采暖季節的支出自然就降了下來。
3 使墻體潮濕情况得到改善 一般情况下,內保溫須設置隔汽層,而采用外保溫時,由于蒸汽滲透性高的主體結構材料處于保溫層的內側,只要保溫材料選材適當,在墻體內部一般不會發生冷凝現象,故無需設置隔汽層。
同時采取外保溫措施後,結構層的整個墻身溫度提高了,降低了它的含濕量,因而進一步改善了墻體的保溫性能。
4 有利于室溫保持穩定 家中如果有老人或小孩,溫差較大,常常使抵抗力弱的老人小孩患病,而外保溫墻體由于蓄熱能力較大的結構層在墻體內側,當室內受到不穩定熱作用時,室內空氣溫度上升或下降,墻體結構層能够吸引或釋放熱量,故有利于室溫保持穩定。
5 便于舊建築物進行節能改造 以前的建築物一般都不能滿足節能的要求,因此對舊房進行節能改造,已提上議事日程,與內保溫相比,采用外保溫方式對舊房進行節能改造,最大的優點是無需臨時搬遷,基本不影響用戶的正常牛活。
6 可以避免裝修對保溫層的破壞 不管是買新房還是買二于房,消費者一般都需要按照自L二喜好進行裝修,在裝修中,內保溫層容易遭到破壞,外保溫則可以避免發生這種問題。
7 增加房屋使用面積 消費者買房最關心的就是房屋的使用面積,由于外保溫技術保溫材料貼在墻體的外側,其保溫、隔熱效果優于內保溫,故可使主體結構墻體减薄,從而增加每戶的使用面積。
外保溫産品技術與施工質量尚需提高推廣實施建築物外墻外保溫技術既有利于國家可持續發展,延長建築物使用壽命,又有利于家家戶戶節省日常開支,是大勢所趨。
但是外墻外保溫對産品技術和施工質量要求比較高,在這方面尚需進一步努力。
國內外保溫施T與國外相比難度較大。
這是因爲中國足一個地少人多的國家,城市人口居住密度高,居住建築結構以多層和高層建築爲主,而國外發達國家以低層別墅和少量多層建築爲主,很少見到目前在國內大量出現的全現澆混凝土剪力墻結構的高層住宅建築。
這樣國內外墻外保溫針對的對象,要比國外建築結構的單體面積以及高度都高得多,因此施工難度也更大。
目前有的外保溫産品技術不過關,刮大風時常常吹落保溫層,外保溫層裂縫處理較難,常常阻礙外保溫技術的推廣。
因此建議相關部門應該就外保溫産品技術及施工標準加以細化,一絲不苟,嚴格審批制度,抬高准入門檻。
引自:http://www.china5e.com/show.php?contentid=157774 |