【國防部:營區爆炸初判工安意外】
(中央社記者黃名璽台北13日電)國防部政務辦公室主任何安繼今天說,昨天發生在博愛營區的爆炸起火,經消防單位初步判定是工安意外,非外界所誤傳的原因。
國防部軍事發言人羅紹和下午在國防部記者會中表示,昨天晚上博愛營區忠愛大樓地下1樓,冷氣機房在進行維修時,發生工安意外,造成1名工人及1名上士死亡,國防部對這起工安意外造成人員傷亡,感到非常難過及不捨。
他說,這次工安意外目前已由台北市消防局進行相關鑑定,後續會配合勞委會勞檢所及消防火警鑑識單位,做深入調查。
何安繼同場合表示,昨天國防部空調維廠商康克公司駐點人員在進行忠愛大樓空調機房1號機的灌充冷媒作業,在晚間9時23分時突然引發地下室1號機房不明原因爆炸起火,同時啟動警鈴,國防部立刻在9時23分及27分向消防隊報案,消防車在9時35分抵達,陸續將受困及嗆傷人員救出送往台大及三軍總醫院救治。
他說,到晚間10時10分,火場已受到控制,後來經消防單位初步判定是工安意外,並非外界所誤傳的原因,國防部特別說明澄清。
何安繼表示,承包商康克公司是今年1月24日得標,承攬國防部102年營區空調設備維護保養作業,截至目前已完成7次維保工作,均屬正常。
何安繼說,昨天事件是廠商依合約由4個駐點人員執行,國防部派遣勤指部上士班長林逢春陪同監工,針對維修過程發生的意外,造成林逢春因公死亡,國防部感到難過與不捨,後續將從優辦理撫卹,儘量滿足家屬需求,對其他受傷的弟兄會給予最佳醫療照顧。
他表示,目前國防部辦公大樓除空調機房配合鑑識與全面清查線路及設備功能,暫時停止使用外,今天上午都已恢復正常運作。對康克公司參與維修人員所造成的傷害,國防部將透過勞委會協助處理及照顧,並表達關懷之意。