【五術堪輿學苑】

標題: 【中華百科全書●工學●膠凝】 [打印本頁]

作者: 楊籍富    時間: 2012-12-24 09:17
標題: 【中華百科全書●工學●膠凝】

中華百科全書●工學●膠凝

 

混凝沈澱之程序,可分為四個步驟:一、化學藥品之注入;

 

二、藥品之混合(或稱快混),將加入於原水之混凝劑或助凝劑急劇混合,使其充分均勻與水分子接觸;

 

三、膠凝作用(或稱慢混),為緩和之攪動,藉速度差之動力及適當之時間,使混凝體(即膠羽)長成擴大,以結合成較粗之膠羽;

 

四、沈澱,將膠羽沈澱去除之。

 

膠凝設備,一般常用者有隔板式膠凝池,及膠凝機。

 

隔板式膠凝池係利用水流,在池內隔板間上下或左右迴流以促進膠凝作用,上下迴流式適用於有充分水頭可利用,而面積有限之水廠;

 

左右迴流式則適合每日七萬六千噸或以下之水廠使用。

 

此式之膠凝池所需之流速,應在每秒十五至五十公分之範圍,流速由進口處向出口處逐漸減低,亦即隔板之間距逐漸加大,但須避免膠羽沈積於池底。

 

停留時間為十至六十分鐘,隔板長度不超過六‧五公尺,池深少於四公尺,隔板之間距應有二十五公分以上。

 

小型混合池所用隔板可採用檜木板,大型者使用五公分以上之鋼筋混凝土板。

 

隔板式膠凝池之缺點為在流量變化時,不易控制,水頭損失達三十至九十公分,建造費用較高。

 

隔板式膠凝池之流速坡降G可以下式求得:方程式圖1。

 

式中,g為重力加速度(9.8m/sec2),h為水頭損失(m),ν為液體之動黏滯係數,t為膠凝時間(分鐘)。

 

膠凝機則大多為明輪式,所用之槳板有木製或鋼製,槳板面積為膠凝池斷面積之百分之十左右,槳板末端速度為每秒十五至八十公分,以避免膠羽沈澱或被破壞為度。

 

愈近下游,以減少槳板面積或轉數降低攪拌程度,亦即減少G值。

 

每GMD流量所需之動力約為十一分之一至五分之一馬力,通常係由膠凝機之型式、槳板大小配列及轉數、水深、池周牆和池底與槳板之間隔、鄰接兩膠凝之間隔、所處理之水質等而異。

 

槳板旋轉方向有與水流方向平行及垂直兩種。

 

膠凝機對形成膠羽之效果,較隔板式膠凝池為佳,又因槳板速度可以調節,故在操作上較有彈性。

 

使用膠凝機所消耗動力不大,所造成之損失水頭小,既設廠中,添加設備容易,因此,目前中大型水廠均裝設之。

 

其缺點為轉軸附近流速小,池之四周易形成死角,有短路之可能。

 

膠凝機所消耗之動力,乃為槳板之推進力F1及曳力係數CD之函數,亦即槳板之施曳力。

 

方程式圖2。

 

設槳板與流體之相對速度為V,以公尺/秒計,槳板之表面積A以平方公尺計,則所消耗之動力P為:方程式圖3。

 

則流速坡降G為:方程式圖4。

 

(楊萬發)

 

引用:http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=9084