中華百科全書●工學●氯處理

 

加氯處理,除消毒、減少臭味之目的外,尚可改善滴濾池之積水現象,或伊霍夫糟之泡沫,減少處理廠放流水之BOD,控制蒼蠅之繁殖,活性污泥之膨化現象,及幫助油脂之去除等。

 

氯應用於工業廢水係在西元二十世紀初,首先用於皮革放流水之消毒,而後用於牛奶廢水色度之去除、罐頭廢水和肉類加工廢水BOD之降低和混凝生成、染織廢水色度之去除和混凝生成、電鍍廢水之處理等。

 

一般使用之各種氯之藥劑包括:一、液態氯:為最經濟之氯化藥劑,由氣體之氯受壓而得,有毒性,使用時應小心。

 

二、漂白粉:常用於小規模之處,商用之漂白粉成分為CaOCl2,有效氯占百分之三十五至三十八;高級漂白粉Ca(OCl)2之有效氯占百分之七十。

 

三、二氧化氯(ClO2):係氯氣處理亞氯酸鈉之氣體產物,無法裝載,須於使用地點適時製造,但可先溶於水。

 

價格較貴。

 

僅適用於特殊廢水,如酚類廢水之用。

 

在污水及廢水之處理上,氯處理之應用,包括如下各項:一、預備處理:廢水進入處理廠之前,先加少量之氯作預備處理,廣見於市鎮污水廠,於工業廢水操作上亦偶有施之,蓋可阻止沈澱池或其他初步處理設備內污染物之腐化,且可加速混凝之形成而幫助沈澱。

 

於活性污泥槽中,更有阻延影嚮處理效果之絲狀菌與徽菌之生長,最主要者可阻止硫化氫之形成,減少臭味。

 

二、事後處理:處理廠放流水中,往往含有病菌和高BOD,如氯可達消毒目的,並減低BOD量,且經費較預備處理為廉。

 

三、氰化物廢水處理:加氯之氧化,於廢水處理中,較廣用於氰化物廢水,如電鍍廢水、煉鐵廢水等,蓋氰化物與氯於PH值大於八.五之鹼性條件下三十分鐘內,可生成氯化氰,再變化為氰酸物。

 

CN- 2OH- Cl2CNO- 2Cl- H2O但在酸性時,變為劇毒氯化氰氣體,不宜使用。

 

一般一磅氰化物,需要二至三磅氯,超量加氯時,氰酸物再氧化產生氮氣體,如:2CNO- 4OH- 3Cl22CO2 6Cl- N2 2H2O此反應,每磅氰化物需四.○九磅氯和三.○八磅苛性鈉。

 

雖然PH六.五至六.八時反應速度最快,但PH八.五時可簡化操作,消除氯化氮(NC13)之生成,保證前述二反應之完成。

 

氯與放流水相混合接觸之槽,稱為氯接觸槽。

 

氯接觸槽應具能藉著水流使液態消毒劑與放流水能迅速充分混合之設施。

 

為達上述目的,液氯通常加於混合接觸池入口處,使液氯分散之,或設置整流板以增加攪拌效果。

 

接觸池之形狀以狹長為佳,若受地形限制,可於長方形槽中設置繞流牆,增加流程。

 

通常混合接觸槽之接觸時間,包括放流管應有十五分鐘以上之接觸時間。

 